상품 Q&A

뒤로가기
제목

전원 연결 관리 방법 문의

작성자 캐빈킴(ip:)

작성일 2020-07-16 19:13:33

조회 290

평점 0점  

추천 추천하기

내용

적색램프가 들어올때 부하연결하지 말라고 하는데,

첫째, 전원입력단에서 정전이 된 후 다시 전원이 들어오면 순간적으로 적색이 들어옵니다. 이 때 부하를 계속 연결해 두면 안되는가요?

      전원부내부의 전해콘덴서로 인해 전압이 서서히 떨어지고(5초정도) 들어올때는 0.1~0.5초정도만에 복귀됩니다.

둘째, 리튬배터리(12~16.8V)에 연결해두고 출력을 13.8V로 사용할 꺼고 배터리수명문제로 12.4V이하시 중단되도록 할려고 합니다.

    풀충전에서 사용하다 12.4V이하로 내려가면 적색불이 들어오면서 전원이 끊어 집니다. 적색에서 부하는 계속 연결되어 있는데 괜찮은가요?

세째, 배터리를 충전하면 서서히 전압이 올라가며 적색이 녹색이 바뀌는데, 계속 부하를 연결해 두어도 되는가요?

    부하는 평상시 대기부하 0.45A이하 사용하고, 정상인것을 확인하고 수동으로 부하를 증가시킵니다. (최대부하 5~7Ah)

사용하능한지 빨리 알려주십시요. 안될때, 어떻게 회로를 구성하면 되는지 알려주십시요.


첨부파일

비밀번호
수정

비밀번호 입력후 수정 혹은 삭제해주세요.

댓글목록

  • 작성자 e홈메이드클럽

    작성일 2020-07-17 11:24:29

    평점 0점  

    스팸글 1. 부하 연결된 상태에서 셋팅(가변저항)하지않으면 상관없습니다.
    2. 괜찮습니다.
    3. 연결해 두어도 상관없습니다.
  • 작성자 김영기

    작성일 2020-07-17 16:44:33

    평점 0점  

    스팸글 빠른 답변 감사합니다.
댓글 수정

이름

비밀번호

내용

/ byte

수정 취소
비밀번호 :
확인 취소
댓글 입력

이름

비밀번호

영문 대소문자/숫자/특수문자 중 2가지 이상 조합, 10자~16자

내용

/ byte

평점

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.

댓글 입력

이름

비밀번호

영문 대소문자/숫자/특수문자 중 2가지 이상 조합, 10자~16자

내용

/ byte

왼쪽의 문자를 공백없이 입력하세요.

에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.

관련 글 보기

  • 비밀글 문의 장윤수 2022-11-05 17:48:12 0점 (AT-01) LTC3780 CC-CV 오토승강압회로

  •    답변 비밀글 문의 부운영자 2022-11-07 09:32:44 0점 (AT-01) LTC3780 CC-CV 오토승강압회로